pidze
Grand Mitron
Messages : 16
Inscription : jeu. janv. 17, 2013 5:37 pm

Message par pidze » mar. mars 12, 2013 8:02 pm

bonsoir,
pour un tubage inox souple,dois je mettre imperativement des boisseaux refractaire ou des classiques feront l'affaire ? merci d'avance

fourmaster
Site Admin
Messages : 1303
Inscription : lun. juin 09, 2008 2:35 pm
Localisation : Villeneuve
Contact :

Message par fourmaster » mer. mars 13, 2013 7:14 am

Bonjour,

Je ne pense pas que vous ayez besoin de doubler votre conduit inox souple avec des boisseaux. Renseigner vous auprès de la personne qui vous fournit le conduit inox.
EPHREM DISTRIBUTION - N°5000 RN96 - 04180 - VILLENEUVE
Fabricant de fours à bois pour particulier, pizzeria et boulangerie
www.four-ephrem.com - 04 92 78 66 13
http://www.facebook.com/Four.a.bois.ephrem

pidze
Grand Mitron
Messages : 16
Inscription : jeu. janv. 17, 2013 5:37 pm

Message par pidze » mer. mars 13, 2013 10:12 am

ok merci
uniquement celui de la cheminée suffira ! c'est ce que je me disais au debut de ma reflexion !

Stouph
Grand Mitron
Messages : 5
Inscription : sam. juil. 01, 2017 10:40 pm

Message par Stouph » jeu. août 24, 2017 5:30 pm

Bonjour dans la précipitation j'ai fait une erreur de montage j'ai fait mon conduit avec des boisseaux classiques pour pilier de quasiment 200 mm. Pensez-vous que je puisse y glisser un tube en inox souple à  l'intérieur pour m'éviter de tout démonter et d'enlever le sable ? Si oui dois-je glisser un peu de sable entre le conduit inox et les boisseaux classiques.

Merci à  vous tous.
Dernière modification par Stouph le jeu. août 24, 2017 5:45 pm, modifié 1 fois.

fourmaster
Site Admin
Messages : 1303
Inscription : lun. juin 09, 2008 2:35 pm
Localisation : Villeneuve
Contact :

Message par fourmaster » lun. sept. 11, 2017 6:02 am

Bonjour,

Vos boisseaux on l'air en terre cuite, donc normalement en réfractaire, renseignez vous auprès du vendeur.
Si vous le tubez en inox il n'est pas nécessaire de remplir le conduit de sable.
EPHREM DISTRIBUTION - N°5000 RN96 - 04180 - VILLENEUVE
Fabricant de fours à bois pour particulier, pizzeria et boulangerie
www.four-ephrem.com - 04 92 78 66 13