bonjour,
je suis nouvelle sur le forum et malgré mes recherches, je ne trouve pas de réponse à 2 questions : (four pizzaiolo)

Y a t'il une hauteur maximum pour la zone de décompression ? Aprés avoir monté le four, mis la laine de verre et les 15 cm de sable au dessus de la voute, il me reste 85 cm avant la toiture (tolle fibrociment). Faut il que je ferme le bati du four plus bas et si oui comment ?

pour la sortie de cheminée j'ai un tube inox en 200 simple paroi. est ce que je peux le monter sans rien autour et mettre juste des boisseaux à partir de la charpente ? les spécialistes des rayons fumisterie des grandes surfaces de bricolage me donnent tous des réponses differente.
merci beaucoup pour vos réponse

Re: zone de décompression et conduit de cheminée

Publié : mer. juil. 10, 2019 6:08 am
par fourmaster
Bonjopur,

10 cm suffisent pour la zone de décompression, vous pouvez fermer avec un matériaux incombustible comme une plaque de métal, un placo feu...La fumisterie est un autre domaine que le mien,ce qui est primordial c'est de respecter l’écart au feu qui est de 16 cm pour un simple paroi et moindre pour un conduit isolé. Renseigner vous auprès d'un marchant de cheminée .